Beitrag lesen

Thema: Grandioses Scheitern von 2 Siedle DCA 650-2 an ES516
gesendet von: KSI
Datum/Zeit: 02.03.2018 02:38:34
Nachricht:
Hi,

vielleicht hat ja jemand mal einen Tipp für mich:

Ich habe heute versucht, zwei existierende a/b TFEs von Siedle (fertig eingerichtet) auf die neue Anlage zu übertragen.

Es gibt 2 Türsprechstellen mit je 1 Taste.
Laut den Displays der DCAs hat der "Teilnehmer 1" jeweils die Direktrufnummer 60 am einen und 61 am anderen Modul.

Also habe ich das bei den beiden als TFE geschalteten Analog-Ports in der ES516 entsprechend beim Klingeltaster 1 jeweils so eingerichtet (und "Übernehmen" habe ich natürlich auch nicht vergesessen).

Und was soll ich sagen:
Nichts rührt sich beim Klingeln...

Nun habe ich noch aus lauter Verzweiflung immer gleich 10 Knöpfe getestet.. 20..30 (wobei die Relais natürlich übersprungen werden), 30...40, usw.

Wieder: Nicht rührt sich beim Klingeln.

Jetzt, wieder zuhause, habe ich noch eine Idee:
Kann es sein, dass man zusätzlich zum Übernehmen auch einen Anlagenneustart vornehmen muss?
Oder hat jemand noch eine andere Idee?

Danke...




Kompletter Nachrichtenpfad

ThemaDatumvon
Grandioses Scheitern von 2 Siedle DCA 650-2 an ES51602.03.2018 02:38:34KSI
     Re:Grandioses Scheitern von 2 Siedle DCA 650-2 an ES51602.03.2018 08:26:34Michael
          Re:Re:Grandioses Scheitern von 2 Siedle DCA 650-2 an ES51602.03.2018 14:07:52KSI
               Re:Re:Re:Grandioses Scheitern von 2 Siedle DCA 650-2 an ES51602.03.2018 14:33:29pincode
                    Re:Re:Re:Re:Grandioses Scheitern von 2 Siedle DCA 650-2 an ES51602.03.2018 14:41:14ksi
                         Re:Re:Re:Re:Re:Grandioses Scheitern von 2 Siedle DCA 650-2 an ES51602.03.2018 14:57:16pincode
     Re:Grandioses Scheitern von 2 Siedle DCA 650-2 an ES51602.03.2018 09:50:09pincode
          Re:Re:Grandioses Scheitern von 2 Siedle DCA 650-2 an ES51602.03.2018 14:17:11ksi
               Re:Re:Re:Grandioses Scheitern von 2 Siedle DCA 650-2 an ES51602.03.2018 14:50:56pincode
                    Re:Re:Re:Re:Grandioses Scheitern von 2 Siedle DCA 650-2 an ES51602.03.2018 15:16:12ksi
                         Re:Re:Re:Re:Re:Grandioses Scheitern von 2 Siedle DCA 650-2 an ES51602.03.2018 15:22:01ksi
                    Klassisch funktioniert's, als TFE nicht..02.03.2018 18:42:15ksi
                         Re:Klassisch funktioniert's, als TFE nicht..03.03.2018 14:12:29pincode
                              Re:Re:Klassisch funktioniert's, als TFE nicht..03.03.2018 17:11:07Manfred
                                   Re:Re:Re:Klassisch funktioniert's, als TFE nicht..12.03.2018 15:33:33KSI
                                        Re:Re:Re:Re:Klassisch funktioniert's, als TFE nicht..12.03.2018 19:10:00Manfred
                                             Re:Re:Re:Re:Re:Klassisch funktioniert's, als TFE nicht..13.03.2018 22:58:19KSI
                                                  Re:Re:Re:Re:Re:Re:Klassisch funktioniert's, als TFE nicht..14.03.2018 00:10:06Manfred

Zur Forumstartseite

Zurück zur Domainstartseite